Hallo und willkommen in der Community.

tatsächlich haben wir die Modbus-Implementierung gerade komplett überarbeitet, das könnte damit zusammenhängen. Siehe:

- [Asking for feedback: new ModbusWorker implementation - #3 by stefan.feilmeier](https://community.openems.io/t/asking-for-feedback-new-modbusworker-implementation/1747/3)
- [Zeitlicher Ablauf der Modbus-Tasks - #9 by stefan.feilmeier](https://community.openems.io/t/zeitlicher-ablauf-der-modbus-tasks/734/9)
- [Modbus Bridge: optimize execution of Tasks by sfeilmeier · Pull Request #1976 · OpenEMS/openems · GitHub](https://github.com/OpenEMS/openems/pull/1976)

Die Änderung ist allerdings ist der Release-Version 2023.8.0 noch nicht enthalten, sondern nur im aktuellen ‘develop’-Zweig und soll dann in 2023.9.0 veröffentlicht werden.

Die Implementierung habe ich eigentlich ausgiebig in der Praxis an meinem eigenen System und mit automatisierten Softwaretests getestet - aber Fehler können natürlich immer passieren.

In der neuen Modbus-Bridge kann eine [`LogVerbosity`](https://github.com/OpenEMS/openems/blob/develop/io.openems.edge.bridge.modbus/src/io/openems/edge/bridge/modbus/ConfigTcp.java#L30-L31) konfiguriert werden. Könntest du einmal den Log mit der Einstellung [`READS_AND_WRITES_DURATION`](https://github.com/OpenEMS/openems/blob/develop/io.openems.edge.bridge.modbus/src/io/openems/edge/bridge/modbus/api/LogVerbosity.java#L21-L25) aufzeichnen. Das würde mir helfen und ein mögliches Problem zu identifizieren. Vielen Dank!

Gruß,  