# BridgeModbusTcpImpl Fehler

**URL:** <https://community.openems.io/t/bridgemodbustcpimpl-fehler/1189>\
**Category:** Deutsches Forum\
**Created:** [December 1, 2022, 5:05pm UTC](https://community.openems.io/t/bridgemodbustcpimpl-fehler/1189 "2022-12-01T17:05:14Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![MoeSzyszlak](https://community.openems.io/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b4bc9f/32.png) [@MoeSzyszlak](https://community.openems.io/u/MoeSzyszlak)\
**Post date:** [December 1, 2022, 5:05pm UTC](https://community.openems.io/t/bridgemodbustcpimpl-fehler/1189/1 "2022-12-01T17:05:14Z")

</div>

Hallo zusammen,  
wir setzen für ein Hochschulprojekt OpenEMS auf und haben aktuell ein Problem, die ModbusTCP Bridge Komponente zu aktivieren.  
Die VM auf der OpenEMS Edge und UI laufen befindet sich im selben Netzwerk wie die Messgeräte und die Adressen der Messgeräte wurden mit einem Python Skript bereits getestet und liefern korrekte Messdaten.  
Hier das konfigurierte Janitza Messgerät  
Die Konfiguration des ModbusTCP Controllers  
Und die error Messages aus den Logs der UI-Komponente

 ![Forum](https://community.openems.io/uploads/default/original/1X/363b409313fcd3c03d3b9f8cd144976fac63fc15.jpeg)

Getestet wurden die Versionen des letzten stable releases: [22.11.0](https://github.com/OpenEMS/openems/releases/tag/2022.11.0) und der aktuellste commit auf dem develop branch [0062176](https://github.com/OpenEMS/openems/commit/0062176d1170c3f5fb73182e24a8d26a71d2d1e0)

Simulierte Geräte und eine Influx DB Datenbank Anbindung laufen auch.

Für Hinweise wären wir sehr dankbar.

Viele Grüße  
Moe

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![stefan.feilmeier](https://community.openems.io/user_avatar/community.openems.io/stefan.feilmeier/32/2585_2.png) [@stefan.feilmeier](https://community.openems.io/u/stefan.feilmeier)\
**Post date:** [December 1, 2022, 10:08pm UTC](https://community.openems.io/t/bridgemodbustcpimpl-fehler/1189/2 "2022-12-01T22:08:30Z")

</div>

Hi Moe,

Willkommen im OpenEMS Community Forum. Ich habe versucht das Problem auf dem aktuellsten develop branch nachzuvollziehen, bekomme aber keinen Fehler bei mir. Das ist mein Log… so wie er sein sollte:

2022-12-01T23:01:26,166 [\_cycle] INFO [ntroller.debuglog.DebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] \_sum[State:Ok]  
**2022-12-01T23:01:25,681 [2ee99fe)] INFO [onent.AbstractOpenemsComponent] [modbus0] Activate Bridge.Modbus.Tcp**  
2022-12-01T23:01:26,166 [\_cycle] INFO [ntroller.debuglog.DebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] \_sum[State:Ok]  
2022-12-01T23:01:41,310 [\_cycle] INFO [ntroller.debuglog.DebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] \_sum[State:Ok]  
**2022-12-01T23:01:42,215 [tManager] INFO [onent.AbstractOpenemsComponent] [meter0] Activate Meter.Janitza.UMG604  
2022-12-01T23:01:42,228 [a34784c)] INFO [onent.AbstractOpenemsComponent] [meter0] Deactivate Meter.Janitza.UMG604  
2022-12-01T23:01:42,235 [tManager] INFO [onent.AbstractOpenemsComponent] [meter0] Activate Meter.Janitza.UMG604**  
2022-12-01T23:01:42,338 [\_cycle] INFO [ntroller.debuglog.DebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] \_sum[State:Ok] meter0[L:UNDEFINED]  
2022-12-01T23:01:43,324 [\_cycle] INFO [ntroller.debuglog.DebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] \_sum[State:Ok] meter0[L:UNDEFINED]

Meine Konfiguration:

- **Bridge Modbus/TCP**
  - Component-ID: `modbus0`
  - IP-Address: `...`

- **Meter Janitza UMG 604**
  - Component-ID: `meter0`
  - Modbus-ID: `modbus0`

Warum hast du einen Screenshot vom _Controller Api Modbus/TCP Read-Only_ eingefügt? Der hätte mit der ersten Funktion (Auslesen des Zählers) ja erstmal nichts zu tun, sondern wird erst relevant, wenn die Daten dann von extern weiterverarbeitet werden sollen.

Läuft die Anwendung aus Eclipse IDE heraus? Gibt es Compile-Fehler?

Gruß,  
Stefan

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![MoeSzyszlak](https://community.openems.io/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b4bc9f/32.png) [@MoeSzyszlak](https://community.openems.io/u/MoeSzyszlak)\
**Post date:** [December 2, 2022, 3:36pm UTC](https://community.openems.io/t/bridgemodbustcpimpl-fehler/1189/3 "2022-12-02T15:36:26Z")

</div>

Hi Stefan,

danke für die schnelle Antwort.

> [@stefan.feilmeier](#):
>
> Warum hast du einen Screenshot vom _Controller Api Modbus/TCP Read-Only_ eingefügt? Der hätte mit der ersten Funktion (Auslesen des Zählers) ja erstmal nichts zu tun, sondern wird erst relevant, wenn die Daten dann von extern weiterverarbeitet werden sollen.

Mein Fehler, der Error tritt ja auch bereits beim aktivieren der Bridge.Modbus.Tcp Komponente auf.

Wir haben einmal das fertige .jar executable aus dem letzten Build [2022.11.0](https://github.com/OpenEMS/openems/releases/tag/2022.11.0) genutzt. Beim develop branch haben wir die edge einem unserer PC’s kompiliert und dann auf die VM transferiert.  
Dabei haben wir uns an den aktuellen Stand des [Getting Started Guide](https://openems.github.io/openems.io/openems/latest/edge/deploy.html) gehalten.

Viele Grüße,  
Moe

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![p.wimmer](https://community.openems.io/user_avatar/community.openems.io/p.wimmer/32/50_2.png) [@p.wimmer](https://community.openems.io/u/p.wimmer)\
**Post date:** [January 5, 2023, 1:18pm UTC](https://community.openems.io/t/bridgemodbustcpimpl-fehler/1189/4 "2023-01-05T13:18:49Z")

</div>

Also Modbus bridge nutzt standardmäßig port 502 und der ist bei Linux nur mit mehr Rechten verfügbar also gegebenenfalls als root oder mit “sudo” starten