[EDGE + UI] ControllerIOHeatingElement added optional Water Temperature control

Habe mal dem Heizstab eine Temperatursteuerung verpasst, so dass auch im Sommer bei ausgeschalteter Pelletsheizung eine Warmwasserbereitstellung garantiert ist.

Das ganze läuft jetzt seit über einem Jahr, ich hab das nur auf aktuellen Stand upgedatet.

Einstellbar:

-Mindesttemperatur,

-Maximaltemperatur,

-Legionellenschaltung inklusive der dazugehörigen Temperaturen und Zeiten.

LG Daniel

Update: der Controller hat jetzt eine UI, die die Temp anzeigt, die Einstellungen können in Settings gemacht werden. Die Temperatur wird mitgeloggt und im Graph angezeigt.

Der Branch ist auf dem Letztstand.

Ich würde Hilfe bei der Übersetzung in der UI benötigen. Deutsch und Englisch hab ich bereits übersetzt. Alle anderen Sprachen wurden per KI übersetzt, deswegen wäre mir eine Kontrolle wichtig.

Kritik, Ausbesserungen und Verbesserungsvorschläge sind gerne erwünscht.

Auch Rückmeldungen zur Funktion selbst sind willkommen.

Hat jemand Interesse, es zu testen oder zu helfen?

Schönen Tag noch.

LG Daniel

im Anhang ein paar Screenshots der UI.

OT: wie hast du den Heizstab integriert? Im Puffer oder extern?

Der Heizstab sitzt bei uns im Pufferspeicher