# Fehler bei PV-Inverter SolarEdge

**URL:** <https://community.openems.io/t/fehler-bei-pv-inverter-solaredge/1034>\
**Category:** Software-Entwicklung\
**Created:** [August 2, 2022, 10:45am UTC](https://community.openems.io/t/fehler-bei-pv-inverter-solaredge/1034 "2022-08-02T10:45:58Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![klinki](https://community.openems.io/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/858c86/32.png) [@klinki](https://community.openems.io/u/klinki)\
**Post date:** [August 2, 2022, 10:45am UTC](https://community.openems.io/t/fehler-bei-pv-inverter-solaredge/1034/1 "2022-08-02T10:45:58Z")

</div>

Ich habe versucht das aktuelle Release installieren, laufe aber beim Debuggen immer auf den Fehler `Error in Scheduler. IllegalArgumentException: Channel [ActivePowerL1] is not defined for ID [pvInverter0]. Implementation [io.openems.edge.solaredge.pvinverter.SolarEdge]`

In der Verarbeitung der Modbus-Werte scheint sich einiges getan zu haben. Aufgrund meiner mangelhaften Java-Kenntnisse habe ich es bisher nicht geschafft die Ursache zu ermitteln, bzw. einen Workaround zu finden. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich?  
gruß,  
Klinki

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![klinki](https://community.openems.io/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/858c86/32.png) [@klinki](https://community.openems.io/u/klinki)\
**Post date:** [August 3, 2022, 1:18pm UTC](https://community.openems.io/t/fehler-bei-pv-inverter-solaredge/1034/2 "2022-08-03T13:18:35Z")

</div>

Da beides SunSpec-Inverter, habe ich mir mal den SMA als Vergleich angeschaut und dessen Quelltext (mehr oder weniger) übernommen. Zusätzlich in der Config die Modbus-Unit-ID parametrierbar gemacht. Letzteres hatte mich schon einige Zeit gestört…  
Wie dem auch sei…

Bei der Umsetzung bin ich mir nicht sicher und habe einen Pull-Request erstellt.  
[https://github.com/OpenEMS/openems/pull/1903](https://github.com/OpenEMS/openems/pull/1903)

Gruß,  
Klinki

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![stefan.feilmeier](https://community.openems.io/user_avatar/community.openems.io/stefan.feilmeier/32/2585_2.png) [@stefan.feilmeier](https://community.openems.io/u/stefan.feilmeier)\
**Post date:** [August 3, 2022, 7:08pm UTC](https://community.openems.io/t/fehler-bei-pv-inverter-solaredge/1034/3 "2022-08-03T19:08:21Z")

</div>

Hallo Klinki,

vielen Dank für den Pull-Request. Das sieht sehr gut aus. Wir hatten schon einen internen Fix dafür erstellt, aber ich war noch nicht dazu gekommen, das upstream einzupflegen. Deine weiteren Änderungen (ModbusSlave und konfigurierbare Modbus-Unit-ID) habe ich übernommen.

Gruß,  
Stefan