# Fehler in MeterCarloGavazziEm300Impl.java

**URL:** <https://community.openems.io/t/fehler-in-metercarlogavazziem300impl-java/1826>\
**Category:** Software-Entwicklung\
**Created:** [August 3, 2023, 12:44pm UTC](https://community.openems.io/t/fehler-in-metercarlogavazziem300impl-java/1826 "2023-08-03T12:44:32Z")\
**Posts on this page:** 8\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![s\_h](https://community.openems.io/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/85e7bf/32.png) [@s\_h](https://community.openems.io/u/s_h)\
**Post date:** [August 3, 2023, 12:44pm UTC](https://community.openems.io/t/fehler-in-metercarlogavazziem300impl-java/1826/1 "2023-08-03T12:44:32Z")

</div>

Hallo,  
in MeterCarloGavazziEm300Impl.java ist meiner Meinung nach die Abfrage von ElectricityMeter.ChannelId.CURRENT\_L1, ElectricityMeter.ChannelId.CURRENT\_L2 und ElectricityMeter.ChannelId.CURRENT\_L3 falsch.  
Als Faktor wird SCALE\_FACTOR\_2 verwendet, der Zähler liefert aber bereits mA (In der Dokumentation steht: Value weight: Ampere\*1000).  
Daher gehe ich davon aus, dass hier stattdessen DIRECT\_1\_TO\_1 korrekt wäre.  
Kann das jemand bestätigen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![stefan.feilmeier](https://community.openems.io/user_avatar/community.openems.io/stefan.feilmeier/32/2585_2.png) [@stefan.feilmeier](https://community.openems.io/u/stefan.feilmeier)\
**Post date:** [August 3, 2023, 7:45pm UTC](https://community.openems.io/t/fehler-in-metercarlogavazziem300impl-java/1826/2 "2023-08-03T19:45:13Z")

</div>

Hallo,

ich habe das gerade auf ein paar Systemen gegengeprüft und du hast Recht. die Werte sind aktuell um den Faktor 1000 zu hoch.

Gruß,  
Stefan

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![s\_h](https://community.openems.io/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/85e7bf/32.png) [@s\_h](https://community.openems.io/u/s_h)\
**Post date:** [August 3, 2023, 9:42pm UTC](https://community.openems.io/t/fehler-in-metercarlogavazziem300impl-java/1826/3 "2023-08-03T21:42:20Z")

</div>

Hallo Stefan,

wirklich Faktor 1000? Bei mir (FEMS über REST/Json abgefragt), ist es Faktor 100. Das würde auch eher zum SCALE\_FACTOR\_2 passen.

```auto
{
 "address": "meter1/CurrentL1",
 "type": "INTEGER",
 "accessMode": "RO",
 "text": "",
 "unit": "mA",
 "value": 36500
}

```

Da müssten eigentlich 365 mA stehen.

Gruss

Stefan

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![stefan.feilmeier](https://community.openems.io/user_avatar/community.openems.io/stefan.feilmeier/32/2585_2.png) [@stefan.feilmeier](https://community.openems.io/u/stefan.feilmeier)\
**Post date:** [August 3, 2023, 9:48pm UTC](https://community.openems.io/t/fehler-in-metercarlogavazziem300impl-java/1826/4 "2023-08-03T21:48:56Z")

</div>

Stimmt, es ist ca. um den Faktor 100 falsch. Tatsächlich sollte man wohl auch die beiden Read-Blöcke zu einem zusammenfassen, damit Strom, Spannung und Leistung besser zusammenpassen bzw. zeitgleich gelesen werden. ([https://github.com/OpenEMS/openems/blob/develop/io.openems.edge.meter.carlo.gavazzi.em300/src/io/openems/edge/meter/carlo/gavazzi/em300/MeterCarloGavazziEm300Impl.java#L106](https://github.com/OpenEMS/openems/blob/develop/io.openems.edge.meter.carlo.gavazzi.em300/src/io/openems/edge/meter/carlo/gavazzi/em300/MeterCarloGavazziEm300Impl.java#L106))

Darf ich auf einen Pull-Request hoffen oder soll ich das intern bei FENECON auf die (lange) ToDo-Liste nehmen?

Gruß,  
Stefan

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![c.lehne](https://community.openems.io/user_avatar/community.openems.io/c.lehne/32/2719_2.png) [@c.lehne](https://community.openems.io/u/c.lehne)\
**Post date:** [August 4, 2023, 6:41am UTC](https://community.openems.io/t/fehler-in-metercarlogavazziem300impl-java/1826/5 "2023-08-04T06:41:06Z")

</div>

Einige Anmerkungen zum Thema EM300.  
Bezogen auf den EM300 gibt es bereits einen älteren [PR #1991](https://github.com/OpenEMS/openems/pull/1991) der aus der einen EM300 Komponente eine EM300 und eine EM24 Komponente macht. Der PR kompiliert nicht mehr und hatte einige andere Problemem, weshalb wir ihn schließen werden.

Der EM300 und der EM24 ähneln sich sehr (bis auf jeweils andere Register für die Energiewerte).  
Der EM24 hat noch eine Eigenart. Die Hardware ist sehr limitiert und man kann immer nur bis zu (ich glaube) 24 Modbus-Register am Stück auslesen. Daher haben wir in unserer Basis-Implementierung den Lesevorgang in 6 Read Tasks untergliedert.

Ein weiteres Problem: In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Installateure EM24 einkonfigurieren, aber einen EM300 verbaut haben. Das führt zu unnötigen Support-Overhead.  
Ich habe gerade gesehen, das beide Carlo Gavazzi Modbus-Tabellen ein Control Identification Code Register haben (300012). Anhand dessen kann man das Model unterscheiden.  
Damit werden wir unsere Implementierung aktualisieren, umbauen und einen neuen PR stellen. Dabei können wir dann auch die Skalierung korrigieren.

Frage an @stefan.feilmeier: Wenn wir das Bundle erweitern, so daß es auch mit EM24 umgehen kann, so würde ich sowohl den Bundle-Namen `carlo.gavazzi.em300` als auch die Factory-ID `Meter.CarloGavazzi.EM300` der Komponente abändern in eine generische Form, z.B. in

- Bundle `carlo.gavazzi`
- Factory-ID `Meter.CarloGavazzi` oder `Meter.CarloGavazzi.EM-series`

Wenn wir das tun, bricht das sowohl eure als auch unsere Konfigurationen. Das EM300 im Namen zu belassen erscheint mir allerdings auch nicht richtig. Wie seit ihr bisher mit dieser Art Probleme umgegangen? Wie gehen wir in Zukunft damit um?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![stefan.feilmeier](https://community.openems.io/user_avatar/community.openems.io/stefan.feilmeier/32/2585_2.png) [@stefan.feilmeier](https://community.openems.io/u/stefan.feilmeier)\
**Post date:** [August 4, 2023, 7:29am UTC](https://community.openems.io/t/fehler-in-metercarlogavazziem300impl-java/1826/6 "2023-08-04T07:29:10Z")

</div>

Hallo Christian,

danke für den wertvollen Input! Der Unterschied war mir nicht bewusst. Das Problem mit falsch konfigurierten Komponenten hatten wir früher bei den SOCOMEC-Zählern regelmäßig - bis wir es dann ebenfalls generisch gelöst haben. Ich glaube die dortige Implementierung taugt sehr gut als Vorlage für eine überarbeitete Carlo-Gavazzi-Komponente: [https://github.com/OpenEMS/openems/blob/develop/io.openems.edge.meter.socomec/src/io/openems/edge/meter/socomec/threephase/MeterSocomecThreephaseImpl.java](https://github.com/OpenEMS/openems/blob/develop/io.openems.edge.meter.socomec/src/io/openems/edge/meter/socomec/threephase/MeterSocomecThreephaseImpl.java)

Das Problem mit der Factory-ID haben wir damals über den [DefaultConfigurationWorker](https://github.com/OpenEMS/openems/blob/develop/io.openems.edge.core/src/io/openems/edge/core/componentmanager/DefaultConfigurationWorker.java) gelöst. Dafür haben wir in unserem internen Repo folgenden Code:

> **Code aufklappen**
>
> ```auto
> /**
> * Migrate to OpenEMS version 2020.11.5.
> * 
> * @param existingConfigs the existing {@link Config}s
> * @param configurationFailed the result of the configuration, updated on error
> */
> private void migrateConfigurationOnVersion_2020_11_5(List<Config> existingConfigs,
> AtomicBoolean configurationFailed) {
> /*
> * Upgrade to generic SOCOMEC implementation.
> */
> // Threephase
> existingConfigs.stream().filter(c -> c.componentId.isPresent() && (//
> "Meter.SOCOMEC.DirisA10".equals(c.factoryPid) //
> || "Meter.SOCOMEC.DirisA14".equals(c.factoryPid) //
> || "Meter.SOCOMEC.DirisB30".equals(c.factoryPid) //
> || "Meter.SOCOMEC.DirisE24".equals(c.factoryPid) //
> )).forEach(c -> {
> String alias = DictionaryUtils.getAsOptionalString(c.properties, "alias").orElse("");
> boolean enabled = DictionaryUtils.getAsOptionalBoolean(c.properties, "enabled").orElse(true);
> String modbusId = DictionaryUtils.getAsString(c.properties, "modbus.id");
> int modbusUnitId = DictionaryUtils.getAsInteger(c.properties, "modbusUnitId"); // can cause NPE
> boolean invert = DictionaryUtils.getAsOptionalBoolean(c.properties, "invert").orElse(false);
> String type = DictionaryUtils.getAsString(c.properties, "type");
> 
> this.deleteConfiguration(configurationFailed, c.componentId.get());
> 
> this.createConfiguration(configurationFailed, "Meter.Socomec.Threephase", Arrays.asList(//
> new Property("id", c.componentId.get()), //
> new Property("alias", alias), //
> new Property("enabled", enabled), //
> new Property("modbus.id", modbusId), //
> new Property("modbusUnitId", modbusUnitId), //
> new Property("invert", invert), //
> new Property("type", type) //
> ));
> });
> // Singlephase
> existingConfigs.stream().filter(c -> c.componentId.isPresent() //
> && "Meter.SOCOMEC.CountisE24".equals(c.factoryPid)//
> ).forEach(c -> {
> String alias = DictionaryUtils.getAsOptionalString(c.properties, "alias").orElse("");
> boolean enabled = DictionaryUtils.getAsOptionalBoolean(c.properties, "enabled").orElse(true);
> String modbusId = DictionaryUtils.getAsString(c.properties, "modbus.id");
> int modbusUnitId = DictionaryUtils.getAsInteger(c.properties, "modbusUnitId"); // can cause NPE
> boolean invert = DictionaryUtils.getAsOptionalBoolean(c.properties, "invert").orElse(false);
> String type = DictionaryUtils.getAsString(c.properties, "type");
> 
> this.deleteConfiguration(configurationFailed, c.componentId.get());
> 
> this.createConfiguration(configurationFailed, "Meter.Socomec.Singlephase", Arrays.asList(//
> new Property("id", c.componentId.get()), //
> new Property("alias", alias), //
> new Property("enabled", enabled), //
> new Property("modbus.id", modbusId), //
> new Property("modbusUnitId", modbusUnitId), //
> new Property("invert", invert), //
> new Property("type", type) //
> ));
> });
> }
> 
> ```

Tatsächlich muss ich aber sagen, dass ich auch damit leben könnte, die Factory-ID einfach als `carlo.gavazzi.em300` zu lassen - sie ist ja schließlich nicht falsch sondern nur unvollständig. Den [Namen](https://github.com/OpenEMS/openems/blob/develop/io.openems.edge.meter.carlo.gavazzi.em300/src/io/openems/edge/meter/carlo/gavazzi/em300/Config.java#L9) und die README sollten wir natürlich anpassen.

Sollen wir daran gemeinsam arbeiten? Oder macht ihr erstmal einen Vorschlag auf Basis der SOCOMEC-Implementierung?

Gruß,  
Stefan

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![s\_h](https://community.openems.io/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/85e7bf/32.png) [@s\_h](https://community.openems.io/u/s_h)\
**Post date:** [August 4, 2023, 10:50am UTC](https://community.openems.io/t/fehler-in-metercarlogavazziem300impl-java/1826/7 "2023-08-04T10:50:30Z")

</div>

> [@stefan.feilmeier](#):
>
> Darf ich auf einen Pull-Request hoffen

Ist gerade geschehen.

Gruss

Stefan

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![c.lehne](https://community.openems.io/user_avatar/community.openems.io/c.lehne/32/2719_2.png) [@c.lehne](https://community.openems.io/u/c.lehne)\
**Post date:** [August 4, 2023, 12:24pm UTC](https://community.openems.io/t/fehler-in-metercarlogavazziem300impl-java/1826/8 "2023-08-04T12:24:53Z")

</div>

Hallo Stefan,  
vielen Dank für den super Hinweis auf den `DefaultConfigurationWorker`. Eine einfache und elegante Lösung für einen Softwareupdate mit Konfigurationsänderung. Da haben sich gerade einige gedankliche Stolpersteine in meinem Kopf in Luft aufgelöst 😉 .

@tsicking wird sich zeitnah an die Abänderung des Bundles setzen (angelehnt an SOCOMEC), es auf beiden Zählertypen austesten und einen Vorschlag machen.  
Die Factory-ID lassen wir bestehen. Damit können wir im Hinblick auf die höhere Gesamtsystemstabilität auch gut leben.