Hallo zusammen,

immer wieder mal kommt es mal vor, dass ich das Backend (aufgrund von Updates bei OpenEMS) neu starte. Dabei fällt mir auf, dass es ab und zu zu negativen werten bei meinen 2 Edge Geräten kommt. An was liegt das und wie kann man das vermeiden?

Grüße !

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![c.lehne](https://community.openems.io/user_avatar/community.openems.io/c.lehne/32/2719_2.png) [@c.lehne](https://community.openems.io/u/c.lehne)\
**Post date:** [August 7, 2024, 5:28am UTC](https://community.openems.io/t/negative-werte-in-influx-vermeiden/2846/2 "2024-08-07T05:28:37Z")

</div>

Hallo @Sn0w3y,  
sicher das es mit dem Neustart des Backends zu tun hat?

Ich würde eher auf den Neustart einer Edge tippen. Da gibt es bei manchen Anlagenkonfigurationen folgendes Hochlaufverhalten:

- Zeitpunkt `t1`: Gridmeterwerte sind da, PV Anlage noch nicht, PV speisst aber schon ins Netz ein. Das führt zu einer falschen Berechnung der Summenwerte, da die PV noch nicht im System abgebildet wird.
- Zeitpunkt `t2`: PV Anlage ist da. Systemberechnung vollständig und in Ordnung.

Zeitpunkt `t2` kann teilweise einige Sekunden hinter `t1` liegen, da eine Sunspec PV erst das Protokoll parst, dann die Channel etabliert. Das benötigt deutlich mehr Zeit als einen Zähler einzulesen.

VG Christian