# Neuer Controller: bis zu 30 1w Thermometer über Modbus

**URL:** <https://community.openems.io/t/neuer-controller-bis-zu-30-1w-thermometer-uber-modbus/5607>\
**Category:** Deutsches Forum\
**Created:** [January 21, 2025, 6:03am UTC](https://community.openems.io/t/neuer-controller-bis-zu-30-1w-thermometer-uber-modbus/5607 "2025-01-21T06:03:01Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 9

<div class="post-metadata">

**Author:** ![stefan.feilmeier](https://community.openems.io/user_avatar/community.openems.io/stefan.feilmeier/32/2585_2.png) [@stefan.feilmeier](https://community.openems.io/u/stefan.feilmeier)\
**Post date:** [March 14, 2025, 7:53am UTC](https://community.openems.io/t/neuer-controller-bis-zu-30-1w-thermometer-uber-modbus/5607/9 "2025-03-14T07:53:26Z")

</div>

> Ich beschreibe jetzt den Channel aus der `Thermometer` API. Allerdings hat diese keine explizite `persistencePriority`. Da für mich aktuell nur die Aufzeichnungen in Influx relevant sind, habe ich die Priorität in der API geändert. Das wollte ich eigentlich nicht, da es sich um ein bestehendes Modul handelt.

Ja, das ist sinnvoll.

> Der Code enthält aber noch einige unnötige Kommentare und auskommentierte Zeilen. Wenn Du mit der aktuellen Entwicklung einverstanden bist, werden diese noch entfernt und ich mache nen PR.

Habs nicht nochmal im Detail angeschaut, aber ich finde es grundsätzlich gut. Sinnvoll wäre eine aussagekräfte README, die z. B. die Frage beantwortet, wie man das Esera-Gerät konfigurieren muss.

Danke dir!

Gruß,  
Stefan

---

_[View the full topic](https://community.openems.io/t/neuer-controller-bis-zu-30-1w-thermometer-uber-modbus/5607)._