# Probleme mit API Modbus

**URL:** <https://community.openems.io/t/probleme-mit-api-modbus/10926>\
**Category:** Deutsches Forum\
**Created:** [August 11, 2026, 8:26pm UTC](https://community.openems.io/t/probleme-mit-api-modbus/10926 "2026-08-11T20:26:28Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![siebeer](https://community.openems.io/user_avatar/community.openems.io/siebeer/32/2670_2.png) [@siebeer](https://community.openems.io/u/siebeer)\
**Post date:** [August 11, 2026, 8:26pm UTC](https://community.openems.io/t/probleme-mit-api-modbus/10926/1 "2026-08-11T20:26:28Z")

</div>

Hallo zusammen,

ich habe in meinem OpenEMS die Modbus-API aktiviert und sum als Komponente hinzugefügt. Ich kann auch eine Modbus-Verbindung aufbauen und grundsätzlich die Struktur auslesen.

Wenn ich den Statuswert des Blocks sum lese, wird der Wert 1 (“Info”) zurückgegeben. Versuche ich danach beispielsweise ActivePower oder einen anderen Wert aus dem Block \_sum zu lesen, erhalte ich immer -1 (0xFF) als Antwort.

Sobald ich versucht hatte, einen Wert auszulesen, wechselt der Status von \_sum auf 3 (“Fault”).

In der UI werden die Werte jedoch korrekt angezeigt.

Was mache ich falsch?

Schoneinmal besten Dank für eure Hilfe!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Howaner](https://community.openems.io/letter_avatar_proxy/v4/letter/h/87869e/32.png) [@Howaner](https://community.openems.io/u/Howaner)\
**Post date:** [August 19, 2026, 3:16pm UTC](https://community.openems.io/t/probleme-mit-api-modbus/10926/2 "2026-08-19T15:16:01Z")

</div>

Wird über Modbus TCP oder einem RTU Slave gelesen?