Aufschwingende ESSes

Hallo zusammen,

ich habe 2 GoodWe`s mit jeweils einer Batterie dran - beide sollen logischerweise das Haus versorgen.

Einer davon hat ein Grid-Meter, der andere soll einfach nur auf das EMS reagieren “Remote-Logik”.

Jetzt habe ich für beide einen Grid Balancing Controller angelegt und stelle fest, dass sich die beiden gegenseitig aufschwingen - wie wäre die Konfiguration in meinem Fall korrekt?`

Edit: Ich beobachte auch, dass sich einer der Batteriespeicher aus dem anderen belädt, obwohl es keinen Sinn macht..

ESS Power Solver steht auf KEEP_ALL_EQUAL und trotzdem entlädt er nur einen ess der beiden..

Grüße !

Hallo,

nach meinem Verständnis müsstest du einen ESS-Cluster anlegen der auf beide ESSen verweist und einen einzige Balance-Controller auf den ESS-Cluster, ansonsten dürften die beiden Balance-Controller gegeneinander arbeiten.

Gruß

1 Like

Du bist ein Goldschatz, wenn ich das so sagen darf ! Wahnsinn, das wars !!!