Controller.Ess.EmergencyCapacityReserve tut nichts

Moin,

Ich habe mal 3 controller in die Scheduler-Liste eingefügt und kann schon mal sagen:
Wenn der DelayCharge-Controller höher in der Liste steht, weist er den BalancingController in seine Grenzen. Sprich: Die Batterie wird langsamer geladen als der Balancing-Controller eigentlich “wollen” würde.

Den ReserveController habe ich auch mal eingefügt. Auf das Ergebnis werde ich bis morgen warten müssen. Schließlich muss das System ja auch etwas leisten: bei den Temperaturen hat so eine Wärmepumpe viel Hunger…

Bei den Controllern muss ich Dir recht geben: die Logik ist nicht einfach zu verstehen. Es hat gedauert bis ich den Pid-Regler im BalancingController gefunden habe und debuggen konnte.
Aber mit jedem Schritt erschließt sich mir mehr. Diese Power-Komponente im Ess ist wirklich eine clevere Lösung!
Wobei ich noch weit davon entfernt bin das “große Ganze” zu verstehen…
Diese Geschichte zum Beispiel hat mich Wochen und sehr viel Kaffee gekostet.

Ich schaue nachher mal in den Reserve-Controller

Danke euch für das Feedback und die Hilfe.

gruß
klinki