Meinung zum neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz in AT darum Meinung und Tester für Multiuse Controller gesucht:

Hallo,

große Teile dieser Anforderungen sind bereits umgesetzt; hier ein Beispiel eines Produktivsystems in Schweden. Hier ist die Besonderheit, dass die Lastspitzen sogar tagesabhängig sein können:

Konfiguration

  • _meta - “Grid Buy Soft Limit”. Hier für eine zeitabhängige einzuhaltende Lastspitze. Für Österreich wäre das einfacher
[
   {
      "@type":"Task",
      "start":"07:00:00",
      "duration":"PT13H",
      "recurrenceRules":[
         {
            "frequency":"daily"
         }
      ],
      "openems.io:payload":{
         "power":4000
      }
   },
   {
      "@type":"Task",
      "openems.io:payload":{
         "power":5900
      }
   }
]
  • _energy: V2_ENERGY_SCHEDULABLE (Energy Scheduler V1 wurde mittlerweile ohnehin aus dem Code entfernt)
  • ctrlEssTimeOfUseTariff0 mit ControlMode: CHARGE_CONSUMPTION

Derzeit funktioniert das noch am besten zusammen mit einem dynamischen Stromtarif, weil einige Teile im Time-of-Use-Tariff-Controller liegen. Mit einem neuen Controller, mit dem wir fast fertig sind, wird das dann auch ohne ToU funktionieren. Bis dahin muss man notfalls einen “statischen” dynamischen Stromtarif definieren.

Die Grundidee ist, dass das “Grid Buy Soft Limit” - also ein Lastspitzenlimit, das durch Optimierung erreicht werden soll; im Gegensatz zu einem Hard Limit, i.e. einem Sicherungslimit - in der “Core.Meta”-Komponente liegt. Von dort kann nicht nur die Speichersteuerung, sondern auch z. B. E-Auto-Beladeleistung (EVSE) darauf reagieren (auch das ist gerade kurz vor Fertigstellung)

Funktioniert das so für euch? Wo können wir zusammenarbeiten?


Ok, spannend. Gibt es schon einen Netzbetreiber, der das praktisch umgesetzt hat und in ein Testprojekt gehen würde?