Rundsteuerempfänger von OpenEMS auswerten

Moin,

Ich habe mittlerweile Logo und Controller am Start. Scheint ganz gut zu funktionieren. Nur, dass die limitierenden Controller für PV anders funktionieren: der Controller auf Platz 1 im Scheduler gewinnt das Rennen nicht! Bei ESS-Controllern werden Constraints gesetzt die der Power-Solver auflöst. Die höchste Priorität entscheidet.
Wir hatten das hier schon kurz diskutiert.
Bei den PV-Limitern (Sell-to-Grid, FixPower, usw.) gibt der letzte Controller in der Liste das Limit vor - alle vorherigen werden überschrieben. Anscheinend wird der Wert aber nur 1 Mal an den PV-Inverter geschickt. Somit kommt es also nicht zu einem “Zappeln” des Inverters.
In der Praxis sieht das schon ganz gut aus. Ich werde weiter beobachten!