Hallo Klinki,

genau wie du es beschreibst ist es richtig.

Technisch ist es so: der Zyklus ist in die Teile Input, Process, Output gegliedert: Edge Architecture :: Open Energy Management System

Innerhalb von “Process” werden alle Controller der Reihe nach aufgerufen. Sonderfall hier ist - wie du es beschreibst - dass der letzte gewinnt, weil der Wert einfach überschrieben wird.

Geschrieben wird dann erst in “Output” → “Execute Write”. Deshalb gibt es kein Zappeln.