SMA SunnyBoy 1Phasig

Hallo zusammen,
Ich habe das System bei mir zuhause mal aufgesetzt um zu gucken ob es für meinen Anwendungsfall das richtige ist :slight_smile:

Nun probiere ich einen SMA SunnyBoy Wechselrichter via Modbus aufzunehmen. Leider finde ich im System nur die Option für einen SMA Tripower (der ja 3 Phasen hat, ich habe nur eine). Nutze ich den meldet das System auch nur: “pvInverter0[L:UNDEFINED]”.

Gibt es eine Möglichkeit einen einphasigen Wechselrichter hier einzubinden (Spricht ja auch SunSpec)?

Gruß
Richard

Hallo Richard,

das liegt daran, dass der Controller ursprünglich nur für die dreiphasigen Tripower Geräte entwickelt wurde und deshalb das SunspecModel S_101 fehlt, das aber zum Auslesen der einphasigen Sunny Boy Geräte notwendig ist.

   S_101(//
                "Inverter (Single Phase)", //
                "Include this model for single phase inverter monitoring", //
                "", //
                50, //
                DefaultSunSpecModel.S101.values(), //
                SunSpecModelType.INVERTER //
   ), //

Wir haben das FENECON-intern bereits auf dem Schirm und es wird zeitnah dazu ein Update geben.

Wenn es schnell gehen muss, einfach die Zeile selber hinzufügen:
.put(DefaultSunSpecModel.S_101, Priority.HIGH)

Viele Grüße

Jan

1 Like

Super vielen Dank :slight_smile:

Habe die Zeile gerade selbst eingebaut und jetzt bekommt er seine Daten :+1:

Gruß
Richard

Zur Info: mit diesem Pull-Request von @michaelgrill sollte das ab der nächsten Version ‘serienmäßig’ funktionieren:

Gruß,