Keba C-Series/X-Series (OpenEMS Ready: Basic)

Servus,

habe diese Seite gefunden, wo beschrieben wird wie man so eine Umschaltzyklus bauen kann.

  • Einphasiger Ladevorgang aktiv
  • Logik erkennt, dass auf dreiphasig umgeschaltet werden soll (PV-Überschuss > 5 kW für 60s)
  • Optional: Ladeleistung auf 6A drosseln, um die Schütze der Ladesäule bei der bevorstehenden Trennung nicht unnötig zu belasten
  • Optional: Warten bis 6A erreicht wurde bzw. max. 10s
  • Ladevorgang durch das Trennen der Schütze der Ladesäule stoppen
  • Warten bis die Leistung auf <10W sinkt (dauert 1-2s)
  • Phasen 2 und 3 durch vorgelagerten Schütz (vor der Ladesäule installiert) aktivieren
  • 1s warten
  • Ladevorgang durch die Ladesäule starten – Schütze der Ladesäule stellen die Verbindung her

Genau so würde ich es dann mit der “State-Machine” machen. Dieser Ablauf sollte so die Wallbox und ihre Schütze schonen und zusätzlich die Sicherung nicht auslösen.

Quelle: https://meintechblog.de/2021/12/29/pimp-my-wallbox-phasenumschaltung-nachruesten-aber-wie/

PS: Da die keba ihre Ladesession auf “suspended” setzten kann während der Umschaltungen wird auch nie eine neue Ladesession begonnen. (Schaut in der APP dann schöner aus)

EDIT: Zusätzlich sollte eine Logik eingebaut werden, die im Vorfeld Erkennt ob man gleich mit einer 3 phasigen Session starten kann.

Beste Grüße
Beton